軟啟動器接線圖?

三相進,三相出。中間有個旁路接觸器是與軟啟動并聯的。軟起啟動完成后,就轉到旁路工作。軟起停止,只起到保護作用。

軟啟動器接線方法

原發布者:西馳電氣軟起動

軟啟動器接線圖及工作原理一、CMC-L系列數碼型軟啟動器的基本接線原理圖:軟起動器端子1L1、3L2、5L3接三相電源,2T1、4T2、6T3接電動機。當采用旁路接觸器時,可通過內置信號繼電器K2控制旁路接觸器。如圖:二、CMC-M系列數碼智能型軟啟動柜器的基本接線原理圖:軟起動器端子1L1、3L2、5L3接三相電源,2T1、4T2、6T3接電動機。軟起動器可通過參數設定選擇是否檢測相序。當采用旁路接觸器時,可通過內置信號繼電器K2控制旁路接觸器。如圖:三、CMC-SX漢顯智能型軟啟動器的基本接線原理圖:軟起動器端子1L1、3L2、5L3接三相電源,軟起動器端子2T1、4T2、6T3接電動機。軟起動器可通過參數設定選擇是否檢測相序。當采用旁路接觸器時,可通過內置信號繼電器K2控制旁路接觸器。如圖:四、CT系列分級變頻軟啟動器的基本接線原理圖:軟起動器端子1L1、3L2、5L3接三相電源、2T1、4T2、6T3接電動機、B1、B2、B3接旁路接觸器。軟起動器可通過參數設定選擇是否檢測相序。當采用旁路接觸器時,可通過內置信號繼電器K2控制旁路接觸器。如圖:五、CMC-MX內置旁路軟啟動器基本接線原理圖:1.基本接線原理圖軟起動器端子1L1、3L2、5L3接三相電源,2T1、4T2、6T3接電動機。無需外接旁路接觸器,軟起動器可通過參數設定選擇是否檢測相序。如圖:2、三角形內接連接圖若用戶使用三角形內接連接時,用戶必須嚴格按照下圖進行連接,否則有可能導致電機或軟起應安裝牢固保證外殼接地,一次接線:R.S.T為進線端,U,V.W為出現斷,另有PE端應可靠與主PE排接地。 二次接線:根據客戶要求針對說明書選擇相應的控制方式,最簡單常用的方式是:將啟動和停止信號端子短接起來,中間加一個啟動繼電器的NO點與COM相連接。當NO點閉合軟起啟動,當NO點斷開,軟起停止運行。另有旁路接線端子,接旁路接觸器線圈。還有故障接線端子,一定要搞清楚故障點是開點還是閉店,如果是閉店還要加一個故障繼電器。

軟啟動器只在電機啟動和停止的時候工作。電機完成啟動過程后投入旁路,旁路接觸器吸和電機通過旁路接觸器供電。軟啟動器通過控制內部晶閘管的導通角使電壓在一定的時間內(可調)線性上升至額定電壓,減小電機在啟動和停止時對電網的沖擊,另外在軟起的上端或下端可能會加隔離接觸器,在設計時要保證隔離接觸器比軟起先啟動比軟起后停止,啟動時差最少要保證0.1秒,停止時差應大于軟啟動時間0.1秒,(因此在設計時要加斷電延時繼電器)否則軟起不能軟停且報故障,此時也可將軟起停止方式選擇為:自由停車予以解決。軟啟動需要知道是內置旁路還是外接旁路接觸器。如果是內置就是進線,出現就可以了。如果外置旁路,就需要知道那個是直接接電機,什么地方是通過接觸器后接電機的了。如果是直接從電源上口接旁路的話,這樣的運行起來沒有保護功能。我們家的軟起運行起來后也有保護功能是需要從下口接旁路的。而且我們的軟起不用接電動機,就可以啟動試驗。一般需要接電動機才可以做出廠試驗??凑f明書,說明書上有圖R,S,T.接電源;U,V,W接點機

在線留言

姓名:

電話:

需求:

您好,客服在線,請問有什么可以幫助您的嗎?